熔断器在实际使用中应注意的事项

作者:admin 来源:本站 发布时间:2019-08-29 01:48:44 浏览:761
熔断器在实际使用中要注意以下几个方面的事项:
  第一,熔断器的保护特性应与被保护对象的过载特性相适应,考虑到可能出现的短路电流,选用相应分断能力的熔断器;
  第二,熔断器的额定电压要适应线路电压等级,熔断器的额定电流要大于或等于熔体额定电流;
  第三,线路中各级熔断器熔体额定电流要相应配合,保持前一级熔体额定电流必须大于下一级熔体额定电流;
  第四,熔断器的熔体要按要求使用相配合的熔体,不允许随意加大熔体或用其他导体代替熔体。
  在实际选用熔断器的时候要依据的要素有:
  1.按照线路要求和安装条件选择熔断器的型号。容量小的电路选择半封闭式或无填料封闭式;短路电流大的选择有填料封闭式;半导体元件保护选择快速熔断器。
  2.按照线路电压选择熔断器的额定电压。
  3.根据负载特性选择熔断器的额定电流。
  4.选择各级熔体需相互配合,后一级要比前一级小,总闸和各分支线路上电流不一样,选择熔丝也不一样。如线路发生短路,15 A 和 25A 熔件会同时熔断,保护特性就失去了选择性。因此只有总闸和分支保持 2-3 级差别,才不会出现这类现象。如一台变压器低压侧出口为 RT0 1000 / 800 、电机为 RT0 400 / 250 或RT0 400 / 350 ,上下级间额定电流之比分别为 3.2 和 2.3 故选择性好,即支路发生短路,支路保险熔断不影响总闸供电。
  5.熔体不能选择太小。如选择过小,易出现一相保险丝熔断后,造成电机单相运转而烧坏;据统计 60%烧坏的电机均系保险配置不合适造成的。