保险丝适用的电路:
1、特快速和快速熔断型保险丝管:适用于较恒定电流的电路,或浪涌电流较小的电路,且电路中存在抗冲击脆弱元件或部件。
2、中等延时和延时熔断型保险丝管:适用于存在正常浪涌电流的电路,且电路中不存在抗冲击脆弱元件或部件。抗雷击型保险丝管,适用于需要承受瞬间雷击的特殊电路,如电话机等。
3、分断电流保险丝管:适用于可能出现较大短路电流的电路。
4、氧树脂封装和塑料外壳型保险丝管:适用于安装密集元件或可能出现接触短路的回路中。
5、350V、300V的保险丝管:适用于电子整流器等产品。
保险丝管使用中的一些注意事项:
1、被选用保险丝的额定电压,应大于被保护回路的输入电压。
2、UL规格保险丝的额定电流是在实验室条件下确定的,实际使用时应小于标称值的75%使用。例如,电路工作电流为0.75A,最小选用额定电流为1A的保险丝管。
3、IEC规格保险丝管的额定电流,实际使用时可按标称值的90%或100%使用。例如,电路工作电流为0.9A,最小可选用额定电流为0.9A或1A的保险丝管。
4、不同使用环境温度下,保险丝的工作寿命不一样,温度越高,保险丝的工作寿命越短;实际选用时,需按系数提高保险丝的额定电流选用。我司产品目录中已标明温度影响曲线,供选用保险丝管时参考。
5、保险丝管的分断能力与其体积成正比,与额定电压成反比。即,体积越大或额定电压越小,保险丝管的分断能力就越大;体积越小或额定电压越大,保险丝管的分断能力就越小。所以,如选用小尺寸的保险丝管,需判定被保护电路可能出现的短路电流不会太大;如被保护电路可能出现较大的短路电流,则须选用有较大分断电流的较大尺寸保险丝管。产品目录中标明了各型号、规格的分断电流,共选用保险丝管时参考。
6、  保护回路的浪涌I2T应小于保险丝管额定I2T的20%,保险丝管在被保护回路中才能承受10万次以上的浪涌冲击。