服务热线:021-51083699-829 / 181-1739-4269(微信同号) 欢迎来到上海创烁电子有限公司官网!

Bussmann熔断器一级代理

100%正品保证,假一赔十

当前位置:首页>>新闻资讯>>常见问答

全国服务热线

021-51083699

常见问答

bussmann熔断器的应用

作者:admin 来源:本站 发布时间:2019-09-19 00:53:00 浏览:766
 bussmann熔断器的应用
  由于各种电气设备都具有一定的过载能力,允许在一定条件下较长时间运行;而当负载超过允许值时,就要求保护熔体在一定时间内熔断。还有一些设备起动电流很大,但起动时间很短,所以要求这些设备的保护特性要适应设备运行的需要,要求bussmann熔断器在电机起动时不熔断,在短路电流作用下和超过允许过负荷电流时,能可靠熔断,起到保护作用。熔体额定电流选择偏大,负载在短路或长期过负荷时不能及时熔断;选择过小,可能在正常负载电流作用下就会熔断,影响正常运行,为保证设备正常运行,必须根据负载性质合理地选择熔体额定电流。
                                                      
                                                                         bussmann熔断器
1. 照明电路 熔体额定电流≥被保护电路上所有照明电器工作电流之和。
2. 电动机包括:单台直接起动电动机 熔体额定电流=(1.5~2.5)×电动机额定电流;多台直接起动电动机 总保护熔体额定电流=(1.5~2.5)×各台电动机电流之和;降压起动电动机 熔体额定电流=(1.5~2)×电动机额定电流;绕线式电动机 熔体额定电流=(1.2~1.5)×电动机额定电流等。
3. 配电变压器低压侧 熔体额定电流=(1.0~1.5)×变压器低压侧额定电流。
4.     电子整流元件 熔体额定电流≥1.57×整流元件额定电流。
5. 并联电容器组 熔体额定电流=(1.43~1.55)×电容器组额定电流。
6. 电焊机 熔体额定电流= (1.5~2.5)×负荷电流。