服务热线:021-51083699-829 / 181-1739-4269(微信同号) 欢迎来到上海创烁电子有限公司官网!

Bussmann熔断器一级代理

100%正品保证,假一赔十

当前位置:首页>>新闻资讯>>常见问答

全国服务热线

021-51083699

常见问答

电动机是如何选择熔断器的

作者:admin 来源:本站 发布时间:2019-10-10 00:55:55 浏览:4092
                               
                                                                                      bussmann熔断器 
电动机熔断器选择,一般为额定电流的2-2.5倍。
110KW的电机,一定是降压启动,所以选低值为额定电流的2倍。
电热或照明负载熔断器选择,一般选为额定电流的1-1.5倍。
熔断器的额定电流与熔体的额定电流不同,某一额定电流等级的熔断器中以装入几个不同额定电流等级的熔体。所以选择熔断器为线路和设备的保护时,首先要明确选用熔体的规格,然后再根据熔体去选定熔断器。 
选用原则: 
1.熔断器的保护特性必须与保护对象的过载特性有良好的配合,使其在整个曲线范围内获得可靠的保护。 
2.熔断器的极限分断电流应大于或等于保护电路可能出现的短路冲击电流的有效值,否则就不能获得可靠的短路保护。
已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值
口诀:
直接起动电动机,容量不超十千瓦;
六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。
供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。
说明:
1.口诀所述的直接起动的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4~7倍。用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用于10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。两者均需有熔体作短路保护,还有电动机功率不大于供电变压器容量的30%。总之,切记电动机用负荷开关直接起动是有条件的!
2.负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成。为了避免电动机起动时的大电流,负荷开关的容量,即额定电流(A);作短路保护的熔体额定电流(A),分别按“六倍千瓦选 开关,五倍千瓦配熔件”算选,由于铁壳开关、胶盖瓷底隔离开关均按一定规格制造,用口诀算出的电流值,还需靠近开关规格。同样算选熔体,应按产品规格选用,推荐品牌“美国bussmann熔断器”。

扫码关注

关注微信

沪公网安备 31011402007218号