作者:admin 来源:本站 发布时间:2019-10-21 09:55:36 浏览:680
高压熔断器是利用过载或短路电流将熔体熔断后,再依靠灭弧介质熄灭电弧以开断电路的电器。高压熔断器的主要功能是短路时对电路中的设备进行保护,有时也可做过负荷保护,通常由熔体、熔管、灭弧介质、触点、支柱绝缘子和底座组成。常用的熔体为铜、银的丝或片。常用的灭弧介质有空气、钢纸和 石英砂等。
户外式高压熔断器以跌开式熔断器为主,广泛适用于3-35KV,额定电流1-200A的场合,可以做线路或变压器的过载和短路保护。一般采用杆上安装,其工作原理是当熔体通过过负荷或者短路电流时,熔丝迅速熔断,形成电弧,纤维质消弧管由于电弧燃烧而分解出大量气体,使管内压力巨增,形成强烈的纵向吹弧。熔丝熔断后,熔管的上触头因失去张力而下翻,使锁紧机构释放熔管,在熔管自重及触头弹力的作用下,熔管跌开,造成明显的断点。
户内限流式熔断器的主要特点 
1、分断能力高:额定开断电流为31.5kA-50kA  
2、功率损耗小:有较低的温升,当熔断器工作于全封闭绝缘子装置中间,该特点更为显著。  
3、电弧电压低:在分断过程中电弧电压较低。 
4、特性曲线误差小:时间—电流特性曲线误差小于±10%。 
5、规格标准化:产品额定参数符合国际电工委员会IEC标准R10、R20系列。
6、可配撞击器,与熔体并联的撞击器,能在电弧刚刚开始的千分之几秒时间内动作,并以足够 的能量给出信号,使其它电器动作,或提供连锁。符合德国DIN标准的熔断器撞击器输出能量 为3~5焦 耳。  
7、有很大的限流作用,这样在选择被保护元件导体时,只需按限制电流数值而不按全部短路电 流 数值设计,可节省导电材料及其它材料用量。