服务热线:021-51083699-829 / 181-1739-4269(微信同号) 欢迎来到上海创烁电子有限公司官网!

Bussmann熔断器一级代理

100%正品保证,假一赔十

当前位置:首页>>新闻资讯>>常见问答

全国服务热线

021-51083699

常见问答

保险丝管使用注意事项

作者:admin 来源:本站 发布时间:2019-11-20 01:16:31 浏览:823
              
                                                        bussmann保险丝管
保险丝管使用中的一些注意事项:  
1、被选用保险丝的额定电压,应大于被保护回路的输入电压。   
2、UL规格保险丝的额定电流是在实验室条件下确定的,实际使用时应小于标称值的75%使用。例如,电路工作电流为0.75A,最小选用额定电流为1A的保险丝管。  
3、IEC规格保险丝管的额定电流,实际使用时可按标称值的90%或100%使用。例如,电路工作电流为0.9A,最小可选用额定电流为0.9A或1A的保险丝管。   
4、不同使用环境温度下,保险丝的工作寿命不一样,温度越高,保险丝的工作寿命越短;实际选用时,需按系数提高保险丝的额定电流选用。我司产品目录中已标明温度影响曲线,供选用保险丝管时参考。   
5、保险丝管的分断能力与其体积成正比,与额定电压成反比。即,体积越大或额定电压越小,保险丝管的分断能力就越大;体积越小或额定电压越大,保险丝管的分断能力就越小。所以,如选用小尺寸的保险丝管,需判定被保护电路可能出现的短路电流不会太大;如被保护电路可能出现较大的短路电流,则须选用有较大分断电流的较大尺寸保险丝管。产品目录中标明了各型号、规格的分断电流,共选用保险丝管时参考。   
6、保护回路的浪涌I2T应小于保险丝管额定I2T的20%,保险丝管在被保护回路中才能承受10万次以上的浪涌冲击。

扫码关注

关注微信

沪公网安备 31011402007218号