一、熔断器是根据其功能来划分其工作等级的。此时,第 1 字母表示功能等级,而第 2 字母是表示被保护的对象。
1、第 1 字母
g 全范围保护 (一般用途熔断器)
2、第 2 字母
G 电缆和导线保护 (一般应用)
M 开关电器保护(电动机回路的保护)
L 电缆和导线保护(根据 DIN VDE 规定)
二、1、熔断器aR (DIN VDE/IEC) 局部范围的半导体保护
2、熔断器gR (DIN VDE/IEC) 全范围的半导体保护
三、此外,在 DIAZED- 熔断器上还标识"慢动作"与"快动作",IEC/CEE/DIN VDE 中都对此作了规定(DIN 是德国国家标准的代码,类似于中国国家标准号码前会有"GB"字样一样;VDE 是世界权威认证机构,("德国电气工程师协会"的简 称)他们能自己发布安规标准,且他们发布的标准常被采纳为德国国家标准。"VDE DIN"放在德国标准前就是表示此标准是VDE 出版的德国国家标准。 IEC 是国际电工委员会(International Electrotechnical Commission))。
1、"快动作"特性是指熔断器在短路条件下的断开速度要快于工作等级 gL/gG。用于直流-铁道供电系统中的 DIAZED-熔断体为"慢动作"特性,它特别适用于分断具有较大电感的直流电流。
2、熔断器的快动作和慢动作特性也适用于保护电缆和导线,全范围-熔断器(gL/gG、gR、快动作、慢动作),它既能安全可靠地断开过载电流,也能安全地断开短路电流。局部范围熔断器只能用作短路保护 (aM、aR)。
3、字母简介:
gL (DIN VDE)/gG (IEC) 全范围的电缆和导线保护
aM (DIN VDE/IEC) 局部范围的电动机回路保护
aR (DIN VDE/IEC) 局部范围的半导体保护
gR (DIN VDE/IEC) 全范围的半导体保护